Игорь | 2011-10-24 1

Запитання: Узо Hager cc216J и cd 263J электронные или электромеханические? Каоке узо на ванну, а какое нужно на всю квартиру? спасибо
 
Відповідь: Все УЗО Hager электромеханические. В ванну, желательно, поставить УЗО с током утечки 10мА, а на всю квартиру УЗО с током утечки 30мА.



Кирилл | 2011-08-05 0

Запитання: Здравствуйте! Подскажите, в ванной комнате для управления светом лучше установить датчик присутствия или датчик движения?
 
Відповідь: Добрый день. Однозначно лучше датчик присутствия. В идеале еще и двухканальный (EE811) - один канал на освещение, второй к примеру на вентиляцию. При этом, освещение будет работать только тогда когда вы находитесь в ванной комнате (даже если вы будете без движения), а второй канал (вентиляция)будет работать в период вашего присутствия и после того как Вы покинете помещение с задержкой времени (можно регулировать).



Игорь П. | 2011-06-17 0

Запитання: Добрый день Я собираюсь ставить в комнате кондиционер. Подскажите, нужна ли отдельная линия электропроводки под него? :?
 
Відповідь: Добрый день, Игорь. Правильным решением будет выполнение отдельной линии электропроводки для кондиционера. Также, требуется установка отдельного автоматического выключателя в соответствии с потребляемой мощностью кондиционера. Не лишним будет установка УЗО. Удачи.



Arcenius | 2011-06-17 0

Запитання: Здраствуйте! Может ли реле контроля напряжения работать круглосуточно?
 
Відповідь: Здравствуйте. Да. В его обязанности входит круглосуточный контроль параметров напряжения.



Антон | 2011-05-24 1

Запитання: Подскажите пожалуйста, что говорится в ПУЭ, по поводу использования "электронных" УЗО.
 
Відповідь: 2. Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий. 2.8. Защитные меры безопасности. 2.8.10. В жилых домах не допускается использование УЗО, автоматически отключающих потребителя от сети в случае исчезновения или недопустимого падения напряжения сети. В этих случаях УЗО должно сохранить работоспособность на срок не менее чем 5 с при снижении напряжения до 50% от номинального.



Олег | 2011-05-21 1

Запитання: Здравствуйте. На контакторах пишут такую информацию, например 4 н.о. 40А. 4 контакта разомкнутых по умолчанию, как я уже понял, вопрос в следующем: 40А это общая пропускная способность контактора, тоесть по 10А на клемму или по 40А на каждый? Cпасибо.
 
Відповідь: Здравствуйте, Олег. Пропускная способность одного контакта контактора 40А (для контактора ES440). Вот еще информация о контакторах: 1. Ток 40 А указывается исключительно для активной нагрузки АС1 2. Согласно техническим данным контактор ES440 может коммутировать нагрузку мощностью 25 кВт/400В для типа нагрузки AC7a и 7,5кВт/400В для типа нагрузки AC7b. Спасибо за вопрос. Всего доброго



ПЕТР | 2011-05-21 1

Запитання: Добрый день, как согласовать Реле РН-111М и Контактор ES440 – 4 н.о. 40А
 
Відповідь: Схема подключения реле контроля напряжения (РКН)



ПЕТР | 2011-05-21 1

Запитання: Сколько стоит установить нормальное реле напряжения на 40А в этажном щитке (в тамбуре) панельного дома на Тополе -2. Переделывать ни чего не надо, просто заменить сгоревшее (кажется аско)на нормальное. Сам не хочу - не электрик я.
 
Відповідь: Добрый день, Петр. В отношении реле контроля напряжения могу предложить: 1. РН-113А 32 А/40А (Одесса) — 285 грн\r\n2. ZUBR340t 32/40A (Донецк) — 279 грн. Такие реле надо выбирать с 30-ти % запасом по мощности, т.к. Производитель в качестве маркетингового хода указывает максимальный кратковременный ток, а в инструкции мелким шрифтом пишет о рабочем токе который на 25-30% ниже номинального. Лучшим решением, на мой взгляд, будет применение реле с контактором. 1. Реле РН-111М — 245 грн + 2. Контактор ES420 – 4 н.о. 25А — 138,75 грн 3. Контактор ES420A – 4 н.о. 25А с ручным управлением — 172,58 грн 4. Контактор бесшумный ESN420B 4 н.о. 25А — 219,94 грн. 5. Контактор ES440 – 4 н.о. 40А — 280,83 грн. Преимущество применения контактора в коммутации большей нагрузки и возможности, в случае аварии, производить разрыв нейтрального проводника, исключая тем самым появление потенциала в нейтральном проводнике. Определяйтесь с вариантом, звоните проконсультируем.



Илья Ф. | 2011-05-21 1

Запитання: В Песчанке напряжение в доме 270 В, на той неделе згорела плата газового котла - ремонт 600 грн.+ нервы. Как обезопасить себя в будущем
 
Відповідь: Добрый день. Решений несколько: 1.Письма в РЭС с указанием проблем и может быть они их устранят, но скорей всего вы находитесь близко к подстанции или трансформатору, т.е. в начале линии. Вероятно что в конце линии у потребителей напряжение менее 200В, поэтому у Вас такая ситуация. 2. Реле контроля напряжения. Оно отключит подачу электроэнергии при превышении напряжения, но все это время вы будете сидеть без света. Стоимость вопроса зависит от Вашего вводного автомата, т.е. от потребляемой нагрузки. 3. Поставить стабилизатор напряжения или инвертор с аккумулятором только на котел, это сохранит работоспособность только котла, остальные потребители будут не защищены. 4. Стабилизатор на весь дом. К примеру однофазный 7 кВт тиристорный стабилизатор стоит 5100 грн. Установка оговаривается отдельно. Релейные и сервоприводные стабилизаторы китайского происхождения покупаете самостоятельно на свой страх и риск. Звоните на наши номера телефонов и попробуем решить Вашу проблему приемлемым для Вас способом. С уважением, Александр.



Павел | 2011-05-21 1

Запитання: Здравствуйте. В чем отличие между УЗО типа А и АС? И какой лучше применять.
 
Відповідь: Здравствуйте, Павел. Тип А- восприимчивость к импульсному току, Тип АС- к переменному току. Сейчас в быту все больше становится потребителей с импульсными блоками питания, поэтому настоятельно рекомендую применение УЗО типа А. В Европе сейчас это обязательное требование для новых и реконструируемых объектов.